edno prashanje za tie shto se greete na peleti/parno
dali imate na povratniot vod instaliran trokrak/chetvorokrak ventil za meshanje na ladnata voda protiv kondenzacija vo kotelot?
neshto od ovoj tip: https://herz-mk.com/catalog.php?prodID=555&lng=mkd
greenjeto vo kukjata e super (ne mozam da se pozalam za toplo) no me nervira mnogu kondenzira kotelot shto e dobar preduslov da dojde i korozija na kotelot a i do puknatini poradi temperaturni promeni. chitav po internet i gledav neshto po youtube glaven problem e shto vodata na povrat koga se pali kotelot ima 20stepeni (tochka na kondenzacija na parnite kotli e 57C)
inache kombinacijata e tehnoauto interio 22 i nivnata sisarka A1
Tesko prasanje za odgovor pogotovo na ovie prostori, ne samo kaj nas opsto na balkanov.
Spored poveketo shemi na vrzuvanje koi gi pregledam ovoj trokrat termostatski ventil e nacrtan, no vo praksa majstorite ne go montiraat.
Demek za kotel na peleti ne trebalo, regulirala pumpata koja se pali na 50 stepeni.
Kaj mene montiraa kotel na pelet thermoflux peling 20kw.
Po mnogu ubeduvanje so izveduvacot i majstorite ne montiraa takov ventil.
Ke pratam situacija i po potreba jas ke go instaliram.
Od toa sto go najdov na internet, iskustvo nemam, ovoj ventil mi deluva deka bi bilo odlicna rabota.
Pokraj sprecuvanje na kondenzacija mozelo da namali i potrosuvacka na peleti.
Eve kako raboti bas toj ventil na Hertz:
https://www.youtube.com/watch?v=BbRHnGe11s4Kaj mene ne montiraa takov ventil so objasnuvanje deka se desavalo slabo da ja mesa vodata - slab protok kon radijatori.....
Bas bi me interesiralo ako nekoj pise i iskustveno za ovoj mesacki ventil.
Zboram za trokrak termostatski, ne od onie mesackite so mehanicko racno podesuvanje.